菲龙网

收起左侧
发新帖

黑龙江绥化一小区火灾致3人遇难,国家消防救援局披露:住户卧室顶棚LED灯故障引发,消防控制室无人值班、防排烟设备无法启动导致火灾蔓延

时间:2026-6-17 13:45 0 255 | 复制链接 |

马上注册,结交更多好友

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
6月17日上午,国家消防救援局举行例行新闻发布会,介绍近期消防安全形势和消防救援重点工作。

DSC0000.jpg
发布会现场

国家消防救援局新闻发言人、消防监督司副司长王天瑞介绍,对于较大以上火灾事故,我们始终紧盯不放,第一时间派出专家现场指导,查清起火原因、蔓延扩大原因和人员伤亡原因,组织专家审核调查报告,确保调查处理精准到位。

他提到,通过梳理分析今年较大事故的调查处理情况,发现居民住宅火灾易发高发。今年以来发生的20起较大火灾事故中,居民住宅占了14起,占比高达70%。

今年1月15日,黑龙江绥化市北林区一小区发生亡3人火灾,虽然起火的直接原因是住户卧室顶棚的LED灯故障引发的。但是,小区物业日常消防管理不到位,是导致火灾蔓延的重要因素。小区消防控制室无人值班,防排烟设备无法启动,防火门损坏,本是安全的楼梯间,结果成为烟气向上蔓延的通道,最终造成5楼、14楼的逃生居民不幸遇难。